Umiestnenie split TC do garaze RD

Existuju dla normy/ nariadenia nejake bezpecnostne/ prevadzkove obmedzenia pri umiestneni vnutornej jednotky TC pri split systeme s chladivom R32 do priestoru garaze rod. domu z hladiska bezpecnosti, prevadzky v danom priestore definovanom ako "garaž " ? Uzitkova plocha garaze je cca. 15m2. Napln chladiva R32 v TC tip " split"  je 1,5 kg.

Offline

#2 24.7.2025 17:49:45

szchkt
Administrator
Registered: 1.2.2011
Posts: 20

Re: Umiestnenie split TC do garaze RD

Maximálna náplň chladiva R32 1,5 kg vo vnútornej jednotke tepelného čerpadla, ktorá môže celá uniknúť do garáže rodinného domu je nižšia ako stropná náplň m1. Stropná náplň m1 pre chladivo R32 je 1,8 kg.
Stropná náplň m1 sa určuje výpočtom pre každé chladivo samostatne podľa normy STN EN 378-1 alebo ISO EN 60035-2-40 bez obmedzenia priestoru, v ktorom je inštalovaná.
Odporúčame sa riadiť pokynmi výrobcu z hľadiska jej umiestnenia tak, aby v čo najmenšej miere bol obmedzený prirodzený pohyb vzduchu a s čo najväčšou vzdialenosťou od elektrických zásuviek optimálne 3 m, či iskriacich zariadení.
Montáž a servis na chladiacich okruhov s horľavými chladivami rozdelených systémov môžu vykonávať len odborníci s kvalifikáciou podľa EÚ nariadení.